在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,对于火灾报警控制器和消防联动控制器的工作原理,以下说法错误的是( )
在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,对于火灾报警控制器和消防联动控制器的工作原理,以下说法错误的是( )
admin
2021-03-03
33
问题
在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,对于火灾报警控制器和消防联动控制器的工作原理,以下说法错误的是( )
选项
A、当火灾报警控制器接收到报警信号后,应当进行报警确认判断,在确认报警信息后驱动现场的火灾警报装置发出火灾警报
B、消防值班人员在发现火灾后按下现场的手动火灾报警按钮,此时可以不用再进行报警确认判断,应立即启动火灾报警装置,为建筑内人员疏散赢得宝贵的时间
C、消防联动控制器在接收到联动触发信号以后,应按照预设的逻辑关系进行判断,当满足逻辑关系时应立即启动相应消防设施,不需要再人工确认火灾报警信息
D、消防控制室内的管理人员可以通过操作多线控制盘或总线控制盘直接启动相应的消防设施
答案
B
解析
火灾自动报警系统工作原理,当火灾报警控制器接收到火灾报警信号后,应当人工确认报警信息,确认后才能启动火灾报警装置,其中火灾报警信号包括火灾探测器报警以及人员按下手动火灾报警按钮。消防联动控制器在接收到满足预设逻辑的联动触发信号后,无需确认火灾,应立即启动相应消防设施,同时消防控制室内人员也可手动启动相应的消防设施。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bBSu777K
本试题收录于:
消防安全技术实务题库一级消防工程师分类
0
消防安全技术实务
一级消防工程师
相关试题推荐
对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于()m。
对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险。关于火灾风险识别的说法中,错误的是()。
下列关于爆炸性危险厂房泄压设施设置的说法中,错误的是()。
疏散走道是疏散时人员从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的通道。某办公楼建筑高度为28m,下列关于该建筑疏散走道的检查中,符合现行国家消防技术标准要求的是()。
检查火灾报警控制器的负载功能时,应使任一总线回路上不少于()只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。
某施工单位对新到场的气体灭火系统灭火剂储存容器进行进场前检查,按照规定,检查的数量应为()。
有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是()。
消防水泵房不应设置在地下()及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级。
防火分隔设施是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体。对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。下列不属于防火分隔设施的是()。
随机试题
物资统计调查按组织形式不同可分为统计报表制度和()。
设y=lnx,则y"=()
某女,28岁。已妊娠2月,因关节痛就诊,医师处方应禁用的中药是
患者,女性,25岁。因春游赏花,出现咳嗽、咳痰伴喘息,呼气性呼吸困难。查体:喘息貌,口唇发绀,在肺部可闻及广泛哮鸣音。医疗诊断为支气管哮喘。下面抗炎药物最有效的是
下列关于国际上主要监管体制的说法,正确的是()。
甲公司成立五年来,利用创业者的人脉关系,企业规模得到迅速发展。但该创业者也愈发感觉到面临竞争时企业有些力不从心。通过向咨询公司请教,得出的结论是该企业缺乏核心竞争力。对于该企业而言,能够帮助创业者识别自身核心竞争力的方法包括()。
单独完成了某项工程,甲、乙、丙三人分别需10小时、15小时、20小时,开始三人一起干,后因工作需要,甲中途调走了,结果共用了6小时完成了这项工作。那么,甲实际工作了()小时。
Completethenotesbelow.WriteNOMORETHANTHREEWORDSAND/ORANUMBERforeachanswer.NOTES-Christmas
A.decreaseB.adaptC.benefitsD.enlargeE.henceF.universalG.adverselyH.shiftI.uniqueJ.soKsuburbanL.co
A、Theywanttoshowtheirgenuinesympathy.B、Theyhavehadsimilarpersonalexperiences.C、Theydon’tknowhowtocopewiththe
最新回复
(
0
)